Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Участников: 2
Страница 1 из 1
Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Работаю 5лет в службе Подземзащита.с 2010г без особых затруднений установил 6 станций Тверца-900.Но на последней споткнулся.В режиме стабилизации тока на выходе станции-0,3В.Это как я понимаю напряжение на самом газопроводе,а на самой станции-0В.Напряжение не хочет выставляться.Уставка I выставляется.Станция в штатном режиме.Пробовал на эту точку поставить другую новую Тверцу(из одной партии),результат тот же.До этого стояла другая марка станции,всё работало.В чем может быть проблема?
bvg13rus- Рядовой
- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2014-04-11
Re: Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Здравствуйте!
Подозреваю, что газопровод новый и отличная у него изоляция.
Поэтому при включении СКЗ ток до заданной уставки просто не может вырасти и СКЗ определяет обрыв нагрузки.
Попробуйте нагрузить параллельно резистор 4 Ом Ватт на 5-10.
Были похожие случаи, такое решение помогало.
Подозреваю, что газопровод новый и отличная у него изоляция.
Поэтому при включении СКЗ ток до заданной уставки просто не может вырасти и СКЗ определяет обрыв нагрузки.
Попробуйте нагрузить параллельно резистор 4 Ом Ватт на 5-10.
Были похожие случаи, такое решение помогало.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 41
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Максим Здравствуйте!Сегодня включая СКЗ передержал кнопку под лицевой панелью,в верхнем правом углу.В итоге на дисплее появились Калибровка канала I;Калибровка канала U и Калибровка канала Uз.СКЗ выключил и включил заново,СКЗ вошла в штатный режим.А для чего нужна Калибровка,и как ей пользоваться?
bvg13rus- Рядовой
- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2014-04-11
Re: Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Здравствуйте!
Калибровка нужна для "обучения мозгов" СКЗ производить правильные измерения.
Калибровку мы проводим у себя на предприятии в процессе наладки преобразователя мощности СКЗ.
Для проведения калибровки используются эталонные источники напряжения 2 В (для Uз) и 60 В (для U), а при калибровке тока СКЗ нужен высокоточный мультиметр (мы используем Rigol DM-3068) и прецизионный шунт (мы используем 0.001 Ом; 100А).
Также режим калибровки может потребоваться работникам ЦСМ. В случае, когда СКЗ не обеспечивает заявленную точность измерений, ее можно откалибровать (произвести корректировку измерений).
Еще режим калибровки может потребоваться после проведения ремонта, силовой части преобразователя, но только в случае если после включения измеренные контроллером значения тока не соответствуют действительности.
На форуме есть последовательность калибровки одного из параметров. https://eltech.forum2x2.ru/t20-topic#77
Если потребуется более полная инструкция, напишите мне на личную почту, я Вам пришлю инструкцию по калибровке из технологической документации.
Калибровка нужна для "обучения мозгов" СКЗ производить правильные измерения.
Калибровку мы проводим у себя на предприятии в процессе наладки преобразователя мощности СКЗ.
Для проведения калибровки используются эталонные источники напряжения 2 В (для Uз) и 60 В (для U), а при калибровке тока СКЗ нужен высокоточный мультиметр (мы используем Rigol DM-3068) и прецизионный шунт (мы используем 0.001 Ом; 100А).
Также режим калибровки может потребоваться работникам ЦСМ. В случае, когда СКЗ не обеспечивает заявленную точность измерений, ее можно откалибровать (произвести корректировку измерений).
Еще режим калибровки может потребоваться после проведения ремонта, силовой части преобразователя, но только в случае если после включения измеренные контроллером значения тока не соответствуют действительности.
На форуме есть последовательность калибровки одного из параметров. https://eltech.forum2x2.ru/t20-topic#77
Если потребуется более полная инструкция, напишите мне на личную почту, я Вам пришлю инструкцию по калибровке из технологической документации.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 41
Откуда : ЭЛТЕХ
Похожие темы
» Как понизить переменное напряжение на ББП 20 до 12 вольт?
» Тверца-900 - замер потенциала
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» Распиновка разъема DB-9 для СКЗ серии Тверца
» Тверца-900 - замер потенциала
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» Распиновка разъема DB-9 для СКЗ серии Тверца
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh