Тверца-900 - замер потенциала
Участников: 4
Страница 1 из 1
Тверца-900 - замер потенциала
Возникла проблема с замером потенциала самой станцией в связке с уже закопаным ЭНЕС-3М.
Показания станции -1,7в а по контактному в 5 метрах от ЭНЕСА в связке с медносульфатником -4,5в.
Если я правильно понял Юрия Борисовича то необходима калибровка входа замера потенциала после демонтажа стабилитрона (см.фото)
Показания станции -1,7в а по контактному в 5 метрах от ЭНЕСА в связке с медносульфатником -4,5в.
Если я правильно понял Юрия Борисовича то необходима калибровка входа замера потенциала после демонтажа стабилитрона (см.фото)
Роман- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2010-04-19
Возраст : 37
Откуда : Адыгея, Майкоп
Re: Тверца-900 - замер потенциала
Станция показывает 0мВ, а на газопроводе -1,4 В, параметры работы станции 14В, 15034мА, стабилизация по потенциалу 1300мВ.
зы. ноль, как на посту диспетчера, так и на станции
зы. ноль, как на посту диспетчера, так и на станции
PermIG- Прапорщик
- Сообщения : 34
Дата регистрации : 2010-04-25
Возраст : 50
Откуда : Пермь
Re: Тверца-900 - замер потенциала
На Ваш вопрос наши специалисты отвечали по телефону, однако звонки с такой же тематикой повторяются поэтому продублирую ответ на сайте.PermIG пишет:Станция показывает 0мВ, а на газопроводе -1,4 В, параметры работы станции 14В, 15034мА, стабилизация по потенциалу 1300мВ.
зы. ноль, как на посту диспетчера, так и на станции
По описанию проблемы похоже что отсутствует обратная связь от газопровода.
1. Проверьте наличие потенциала на клеммнике подключения измерительного электрода (справа внизу шкафа).
2. Проверьте правильность подключения проводов (все провода обозначены красной и черной термоусадкой).
3. Если СКЗ с обычным клеммником, то необходимо проверить целостность проводов от колодки подключения измерительного электрода до клеммника на крышке контроллера.
4.Если вы эксплуатируете СКЗ "ТВЕРЦА-900" с блоком бесперебойного питания (ББП), то необходимо проверить нет ли окисла или чего-то еще (грязи например) в разъеме DB-9 который подключен к контроллеру СКЗ.
5. С начала 2012 года все СКЗ выпускаются с разъемом DB-9 независимо от наличия ББП, поэтому для измерения потенциала на трубе необходимо подключать вышеуказанный разъем к контроллеру. Распиновка разъема DB-9 ЗДЕСЬ.
6. Проверьте также контакт на разъеме внутри контроллера - это красно-черный провод который подключается под правой нижней опорой крепления ЖКИ. (см. фото поста Романа)
7. Если потенциал везде присутствует вплоть до контроллера, то отправляйте в ремонт.
Последний раз редактировалось: maxkukh (Сб 17 Ноя 2012 - 12:00), всего редактировалось 1 раз(а)
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Тверца-900
Подскажите пожалуйста: При отключенном электроде сравнения ЭНЕС-1, СКЗ выдает защитный потенциал газопровода -2528В на дисплее. После присоединения проводов, идущих от ЭНЕСа, потенциал на КИПе, показывающий -1,5 В (измеренный переносным электродом), плюсуется с потенциалом -2528 В. В результате показания на КИП показывают в районе -4,0 В. Подскажите, что можно предпринять или это сбой электроники, требующий ремонта в вашей компании. В целом станция функционирует, сила тока регулируется, при замере переносным электродом сравнения защитный потенциал на газопроводе тоже меняется, но на дисплее все без изменений -2528, и на телеметрии соответственно тоже.
volodmir82- Рядовой
- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2012-09-16
Re: Тверца-900 - замер потенциала
Здравствуйте!
Самый простой способ проверить работоспособность это перекалибровать СКЗ по каналу измерения защитного потенциала.
Для этого понадобится источник питания с напряжением 2В.
Для входа в режим калибровки необходимо:
- отключить питание 220 V и провода от клеммы измерения потенциала
- нажать и удерживать кнопку под лицевой крышкой (справа вверху).
- выдать питание 220 V, кнопку удерживать около 5 секунд, после завершения заряда конденсаторов СКЗ войдет в режим калибровки.
- кнопками + или - выбрать строку калибровка канала Uз и нажать кн. ПУСК/СТОП
появится значение кода АЦП для 0 V. Если код существенно отличается от нуля (больше 100 ед)
СКЗ в ремонт, если нет, то нажмите еще раз кнопку ПУСК/СТОП тем самым вы зафиксируете значение для нуля, после чего появится значение кода АЦП для 2 V.
- подключите к клеммам измерения потенциала источник питания 2V и убедитесь, что ко АЦП изменился (для СКЗ разных годов он колеблется от 1600 до 3500 ед) еще раз нажмите кн. ПУСК/СТОП.
- затем выберите строку "ШТАТНЫЙ РЕЖИМ" и нажмите кн. ПУСК/СТОП проверьте правильность измерений СКЗ.
Самый простой способ проверить работоспособность это перекалибровать СКЗ по каналу измерения защитного потенциала.
Для этого понадобится источник питания с напряжением 2В.
Для входа в режим калибровки необходимо:
- отключить питание 220 V и провода от клеммы измерения потенциала
- нажать и удерживать кнопку под лицевой крышкой (справа вверху).
- выдать питание 220 V, кнопку удерживать около 5 секунд, после завершения заряда конденсаторов СКЗ войдет в режим калибровки.
- кнопками + или - выбрать строку калибровка канала Uз и нажать кн. ПУСК/СТОП
появится значение кода АЦП для 0 V. Если код существенно отличается от нуля (больше 100 ед)
СКЗ в ремонт, если нет, то нажмите еще раз кнопку ПУСК/СТОП тем самым вы зафиксируете значение для нуля, после чего появится значение кода АЦП для 2 V.
- подключите к клеммам измерения потенциала источник питания 2V и убедитесь, что ко АЦП изменился (для СКЗ разных годов он колеблется от 1600 до 3500 ед) еще раз нажмите кн. ПУСК/СТОП.
- затем выберите строку "ШТАТНЫЙ РЕЖИМ" и нажмите кн. ПУСК/СТОП проверьте правильность измерений СКЗ.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Похожие темы
» Тверца-900 - обрыв нагрузки
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh