ББП Тверца 5
Участников: 4
Страница 1 из 1
ББП Тверца 5
Купил безперебойник, а вот схемы подключения нету! где можно её найти?
Владимир_ch- Рядовой
- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2012-07-14
Re: ББП Тверца 5
Здравствуйте! Видели Ваше обращение, извините за молчание! Схема подключения обычно находится в паспорте на изделие.
P.S. Оставьте ваш E-mail, скинем схему.
P.S. Оставьте ваш E-mail, скинем схему.
Последний раз редактировалось: maxkukh (Вт 4 Июн 2013 - 10:44), всего редактировалось 1 раз(а)
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Тверца 5
Здравствуйте. На клеммах акк напряжение доходит до 13.6В, на других марках бесперебойников до 13.9-14.1В. Аккумулятор при 13.6в заряжен не полностью. Пробовал разные акк, картина таже. Время резерва тверцы крайне мало, и больше подходит прибор как блок питания или от скачков напряжения, а не как бесперебойник. Подскажите пожалуйста как изменить выходное напряжение для аккумулятора, вплоть до замены элемента плате. Изделие уже не гарантийное.
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Здравствуйте!Евгени пишет: как изменить выходное напряжение для аккумулятора, вплоть до замены элемента плате. Изделие уже не гарантийное.
Никаких изменений конструкции производить не требуется. На плате есть один подстроечный резистор, синий прямоугольник с регулировкой под шлицевую отвертку. Подключайте вольтметр к выходным клеммам и вращайте переменник...
напряжение изменяется в достаточно широком диапазоне.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: ББП Тверца 5
Я правильно понял, напряжение будет менятся именно на клеммах АКК. Мне выходное напряжение самого источника не принципиально, главное чтобы на клеммах АКК, если будут одновременно повышаться буду только рад. Вот чтото переменника я не вижу. Попробую прицепить фотку платы.maxkukh пишет:... Подключайте вольтметр к выходным клеммам и вращайте переменник...Евгени пишет: как изменить выходное напряжение для аккумулятора, ...
напряжение изменяется в достаточно широком диапазоне.
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Если блок очень старый, то переменник может выглядеть по другому, это металлический цилиндр с пластиковой вставкой в центре и шлицом. А выходы на АКБ и на клеммник параллельны.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: ББП Тверца 5
Огромное спасибо за тех поддержку, не страшно покупать Вашу продукцию.
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Всегда готовы помочь!
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: ББП Тверца 5
Нет регулятора выходного напряжения.
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Здравствуйте! "Евгени"!
Да действительно, блок еще старше чем я предполагал и 13,6 V на выходе это нормальное напряжение (что кстати и в паспорте прописано), так что блок исправен.
Пока не готов дать ответ, попрошу тайм аут на выходные, во вторник схемку раскопаем и расскажем как изменить характеристики делителя, чтобы напряжение на выходе поднять.
Да действительно, блок еще старше чем я предполагал и 13,6 V на выходе это нормальное напряжение (что кстати и в паспорте прописано), так что блок исправен.
Пока не готов дать ответ, попрошу тайм аут на выходные, во вторник схемку раскопаем и расскажем как изменить характеристики делителя, чтобы напряжение на выходе поднять.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: ББП Тверца 5
Абсолютно ни к кому ни каких претензий. В паспорте, всё верно, выходное 12V(+1.6-3.0V). ,а про напряжение для АКК ничего не написано. В каком состоянии ББП поддерживает его, только фраза ",,,и поддерживает их в заряженном состоянии при наличие сетевого напряжения ,,,". Но как показала практика акк в блоке находится в незаряженном состоянии. На самом Акк написано заряженый это 14,1в. Очень радует широкий диапазон входного сетевого напряжения, да и выходной ток не слабый. Один источник смело тянет видеорегистратор и восемь камер. Суммарный ток потребления не превышает с ИФК подсветкой 3,5А. И ещё остаётся запас. За немалый срок эксплуатации ни один не вышел из строя, при ужасном сетевом напряжении 190-250V. У нас в конторе этих ИББП Тверца 5 двеннадцать штук. Когда я поступил на работу в должности главного инженера, первое было задание восстановить видео-охранный комплекс. Заменил все АКК, (всё равно надобыло это сделать) ,но как оказалось жалобы в быстрых отключениях системы видеонаблюдения просто в недозаряженых аккумуляторах. Очень надеюсь на помощь, уважаемый производитель.
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Откопали из архива схему.
В данной модели (2005 года) напряжение на выход и на АКБ подается по разным цепям.
Однако повысить напряжение достаточно просто, на картинке я обозначил причинный элемент красной стрелкой он в правом верхнем углу.
Номинал данного резистора 51кОм, для увеличения напряжения заряда АКБ, я рекомендую удалить его из схемы.
Если напряжение на выход к АКБ будет больше, чем требуется то на место удаленного из схемы элемента впаяйте резистор номиналом 100 кОм
С уважением Кухарев М.Н.
В данной модели (2005 года) напряжение на выход и на АКБ подается по разным цепям.
Однако повысить напряжение достаточно просто, на картинке я обозначил причинный элемент красной стрелкой он в правом верхнем углу.
Номинал данного резистора 51кОм, для увеличения напряжения заряда АКБ, я рекомендую удалить его из схемы.
Если напряжение на выход к АКБ будет больше, чем требуется то на место удаленного из схемы элемента впаяйте резистор номиналом 100 кОм
С уважением Кухарев М.Н.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: ББП Тверца 5
Спасибо, я и не надеялся, очень рад за помощь. Буду пробовать, обязательно отпишусь.
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Зря... практически все вопросы имеют ответы...Евгени пишет:...я и не надеялся...
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: ББП Тверца 5
И точно зря, как я мог усомниться в техническом бессилии. Всё получилось. Всё чётко, удалил сопротивление 51 кОм, на аккуме ровно 14 вольт. Держат теперь полностью заряженные - напругу бесстрашно и долго. Переключение без скачков. Ещё раз повторюсь, Тверца 5 работают в очень жесточайших условиях по входному напряжению. Покупались в 2007 году, ни один бесперебойник не вышел из строя. Честь и похвала производителю и низкий поклон техподдержке. Гарантия на изделия закончилась давно, а техподдержка работает.maxkukh пишет:Зря... практически все вопросы имеют ответы...
Евгени- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29
Re: ББП Тверца 5
Здравствуйте! Та же проблема со схемой подключения на Тверцу-5 - никак не могу найти. Можете подсказать, где ее скачать? И такой вопрос - нужно ли подключать какую-нибудь кнопку для того чтобы обезопасить подключение аккумулятора к Тверце-5 (после соединения клемм Тверца начинает сразу работать)?
Сергей_Бунин- Рядовой
- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2013-06-03
Re: ББП Тверца 5
Здравствуйте!
Ниже выкладываю схему подключения (если ее так можно назвать).
На плате ББП все маркировки присутствуют.
Блок имеет встроенную защиту от перегрузки и отключается при превышении потребляемого нагрузкой тока выше 5А.
А ее особо нигде и нет.Сергей_Бунин пишет:Та же проблема со схемой подключения на Тверцу-5 - никак не могу найти.
Ниже выкладываю схему подключения (если ее так можно назвать).
На плате ББП все маркировки присутствуют.
Не совсем понял, что от чего защищать собираетесь...Сергей_Бунин пишет:И такой вопрос - нужно ли подключать какую-нибудь кнопку для того чтобы обезопасить подключение аккумулятора к Тверце-5 (после соединения клемм Тверца начинает сразу работать)?
Блок имеет встроенную защиту от перегрузки и отключается при превышении потребляемого нагрузкой тока выше 5А.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh