Здравствуйте!
Подскажите нам решение вот таких задачек:
1) Существует разница межу фактическими ( показания были замерены на мести U-манометром, спиртовым термометром ) и показаниями полученными через КИТП-01. Разница существенная, выходит за пределы погрешности датчиков. Ток датчиков выбран правильно. Как быть?
2) КИТП-01 при выходе в аварийный режим начинает постоянно дозваниваться до диспетчера, в связи с этим остаток на счете симки КИТП стремительно близится к нулю. Возможно увеличение временного промежутка между аварийными сообщениями по одному и тому же поводу?
Подскажите нам решение вот таких задачек:
1) Существует разница межу фактическими ( показания были замерены на мести U-манометром, спиртовым термометром ) и показаниями полученными через КИТП-01. Разница существенная, выходит за пределы погрешности датчиков. Ток датчиков выбран правильно. Как быть?
2) КИТП-01 при выходе в аварийный режим начинает постоянно дозваниваться до диспетчера, в связи с этим остаток на счете симки КИТП стремительно близится к нулю. Возможно увеличение временного промежутка между аварийными сообщениями по одному и тому же поводу?
ГазпромБоровичи- Ефрейтор
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-01-12
Re: Проблемы с КИТП-01
Здравствуйте!
1. Если есть разница между показаниями манометра и датчика необходимо проверить следующие параметры:
а. Фактический ток протекающий в цепи от датчика к контроллеру и сделать соответствующий пересчет.
б. проверить напряжение питания датчика. Датчик запитан от контроллера и в искробезопасной цепи питание проходит через барьеры искрозащиты, на которых также происходит некоторое падение напряжение. Напряжение питания датчиков указано в паспорте на датчик. Регулировка напряжения питания осуществляется с помощью подстроечного резистора. Резистор находится на плате контроллера (синий кубик на плате).
в. Неправильно сконфигурирован контроллер, а именно некорректно указаны диапазоны измерения датчика или его тип.
2. В данном случае я рекомендую правильно (с запасом) выбирать пороговые значения.
Контроллер действительно в пороговом значении начинает отправлять СМС, однако увеличивать время реакции контроллера будет неправильно, так как накопленные аварии необходимо складывать в память, а память имеет ограничения по объему, тем самым возникает риск пропуска аварии. Виновником пропуска будет контроллер с не очень хорошими последствиями для объекта.
1. Если есть разница между показаниями манометра и датчика необходимо проверить следующие параметры:
а. Фактический ток протекающий в цепи от датчика к контроллеру и сделать соответствующий пересчет.
б. проверить напряжение питания датчика. Датчик запитан от контроллера и в искробезопасной цепи питание проходит через барьеры искрозащиты, на которых также происходит некоторое падение напряжение. Напряжение питания датчиков указано в паспорте на датчик. Регулировка напряжения питания осуществляется с помощью подстроечного резистора. Резистор находится на плате контроллера (синий кубик на плате).
в. Неправильно сконфигурирован контроллер, а именно некорректно указаны диапазоны измерения датчика или его тип.
2. В данном случае я рекомендую правильно (с запасом) выбирать пороговые значения.
Контроллер действительно в пороговом значении начинает отправлять СМС, однако увеличивать время реакции контроллера будет неправильно, так как накопленные аварии необходимо складывать в память, а память имеет ограничения по объему, тем самым возникает риск пропуска аварии. Виновником пропуска будет контроллер с не очень хорошими последствиями для объекта.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Проблемы с КИТП-01
Спасибо за оперативный ответ!
1) Учли Ваши советы, будем разбираться.
2) Увеличивать время реакции контроллера конечно неправильно, но при аварийной ситуации контроллер начинает безостановочно "бомбить" смсками диспетчера, до момента сброса ошибки. Хотелось бы чтоб по одному и тому же поводу, последующие смс, с одной и той же ошибкой отправлялись с некоторым промежутком.
1) Учли Ваши советы, будем разбираться.
2) Увеличивать время реакции контроллера конечно неправильно, но при аварийной ситуации контроллер начинает безостановочно "бомбить" смсками диспетчера, до момента сброса ошибки. Хотелось бы чтоб по одному и тому же поводу, последующие смс, с одной и той же ошибкой отправлялись с некоторым промежутком.
ГазпромБоровичи- Ефрейтор
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-01-12
Re: Проблемы с КИТП-01
В случае когда начинается непрерывная отправка СМС, необходимо позвонить оператору сотовой связи и остановить действие СИМ карты, а потом, когда "аварийка" приедет на место (у Вас же выезжает "аварийка" по получении аварийного сигнала с ГРП?) разбираться с фактом и разблокировать SIM.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Проблемы с КИТП-01
Возможно это единственный вариант. Хотелось бы попросить Вас рассмотреть данный вопрос на перспективу.
ГазпромБоровичи- Ефрейтор
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-01-12
Re: Проблемы с КИТП-01
Здравствуйте!
Появились новые подробности.
На одной из КИТП-01 передаются неверные показания. После осмотра выяснилось что на датчики поступает 3.3 В. На изменение положение потенциометра реакции нет. Система новая, 2 месяца.
Появились новые подробности.
На одной из КИТП-01 передаются неверные показания. После осмотра выяснилось что на датчики поступает 3.3 В. На изменение положение потенциометра реакции нет. Система новая, 2 месяца.
ГазпромБоровичи- Ефрейтор
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-01-12
Re: Проблемы с КИТП-01
Здравствуйте! Что-то я совсем прозевал ваше сообщение, прошу прощения за поздний ответ!
Скорее всего где-то перепутаны контакты. 3.3 В это напряжение на дискретном канале. проверьте правильность подключения датчика и рекомендую измерять напряжение на клеммах канала в контроллере. По схеме ШИМ питающий датчики заведен на входное напряжение это 13,6В, соответственно если выйдет из строя этот участок схемы, то будет 13,6В на клеммах датчиков.
Скорее всего где-то перепутаны контакты. 3.3 В это напряжение на дискретном канале. проверьте правильность подключения датчика и рекомендую измерять напряжение на клеммах канала в контроллере. По схеме ШИМ питающий датчики заведен на входное напряжение это 13,6В, соответственно если выйдет из строя этот участок схемы, то будет 13,6В на клеммах датчиков.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Проблемы с КИТП-01
Да, совершенно верно, в сборке напутаны были провода. Разобрались. Еще одна интересная ситуация: КИТП - 01 каким то чудесным образом периодически "откатывался" до предыдущей конфигурации. До недавнего времени была конфигурация: 1. Среднее давление 2. Низкое давление 3. Температура с соответствующими диапазонами. По ряду причин были поменяны (на клеммах) местами датчики среднего и низкого, с дальнейшей переконфигурацией: 1. Низкое 2. Среднее 3. Температура. В итоге, ночью по неизвестной причине контроллер стал выдавать аварийные сообщения, после выяснения причины узнали что КИТП снова на первичной конфигурации. Было бы интересно узнать причины и методы "лечения" такого явления.
ГазпромБоровичи- Ефрейтор
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-01-12
Re: Проблемы с КИТП-01
"Сложите" программу мониторинга в архив и вышлите мне на почту, мы здесь все изучим и разберемся.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Похожие темы
» Проблема с ББП-20М
» КИТП-01 перестает "брать трубку"
» Не получается запросить с КИТП-01 графики мониторинга за сутки
» КИТП-01 перестает "брать трубку"
» Не получается запросить с КИТП-01 графики мониторинга за сутки
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh